由表2可见,在不存在离子浓缩的条件下,BAF、FG、MF及RO均已存在结垢倾向,RO在离子浓缩后LSI更是高达3.0以上。而目前除反渗透采取了投加阻垢剂的阻垢措施外,其他各单元均没有采用任何阻垢措施。这也进一步解释了该污水深度处置系统结垢严重的缘由。2现场调查及垢样剖析2.1BAF内陶粒应用现有条件对陶粒名义垢样的化学成分中止了初步剖析,细致做法是将名义结垢的陶粒置于浓盐酸中,呈现 ... [查看原文]