大多数家禽舍采用负压通风系统来坚持空气质量、室内温度和空气活动。当排气扇运转时,室内会构成一个低压区,外部空气经过侧墙或隧道进风口进入,来“填充”室内低压区。负压越高,室内压力越低,室外空气就会以越快的速度涌入“填充”室内。
环境控制器显现的负压并不是压力的绝对量度,而是以某种单位显现的室内和室外压力差(常见单位有英寸水柱,英寸汞柱,帕等)。假如控制器指示的负压为0.10"水柱,这意味着排气扇产生的低压与将一根吸管上的水抽到0.10”水柱所需的压力相同。禽舍内的排气扇所产生的压差普通在0.05"至0.20"水柱之间(12.5Pa~50Pa,),也可高达0.25"水柱(62.5Pa)。固然0.25英寸水柱看起来像是个很大的压力值,但事实是我们很容易就能用嘴产生足够的负压使吸管中水柱超越36英寸(9000Pa)。 那么生活在“低压区”的鸡只性能能否会遭到影响?要回答这个问题,首先要认识到我们和鸡只所生存的大气压力并不是恒定的。随着每天以至每小时天气的变更,大气压力也在变更。低压区的产生通常与风暴天气有关,空气会移动到大气压力降落的区域,并且名义风朝向低压区的中心移动。相反,高压区通常与良好、稳定的天气有关,空中风分开高压区的中心。 大气压力主要是由我们由上方的大气质量产生的,海拔越低,大气压力越高。大气压与我们在泳池游泳时所感遭到的水压相似,潜得越深,池水对我们施加的压力就越大。气候学家通常用英寸汞柱(Hg),bars或Pa来表示大气压力。在海平面丈量的规范大气压力为29.92”Hg,1.013bars或101325Pa,同一地点的大气压力变更范围通常在29~31”Hg(98600-105400Pa)之间。 当室外的气压变更时,室内的气压也随之变更。独一不同的是,鸡舍排风机工作时,舍内的压力会比舍外低一点。为了了解排气扇对舍内压力的影响水平,我们将英寸汞柱转换为更规范的家禽业丈量的“英寸水柱”的压力,只需将英寸汞柱乘以13.6(1”hg=13.6”水,国内多用帕表示,1英寸水柱=250Pa)。
图1 乔治亚州雅典每小时气压(2018年1月)
图2 禽舍外的压力变更(雅典市,2018) 图1显现了乔治亚州雅典市2018年1月份3周内的大气压力(以英寸汞柱和英寸水柱为单位)。乍一看,大气压力似乎十分稳定,但当调整图表比例尺至图2的388~410”水柱(28.5~30.1”汞柱)压力范围时,压力的正常变更变得十分明显。图2中,一天中“正常”的大气压力变更通常为1英寸水柱左右,有时变更4英寸或更多。该图还阐明了,假如排风机工作时产生的典型负压为0.10英寸水柱,即内部气压低于外部大气压的0.10英寸,舍内外的压差将不是很明显,由于相关于正常的大气压来说,舍内外的压力差十分小。 图3是1月1日和2日禽舍内外气压的特写。图2和图3分明地显现了由天气变更惹起的压力变更与由排风机惹起的压力变更之间的差值大小。细致来说,天气的变更招致大气压力变更几英寸水柱,而排风机只能改动0.1英寸左右压差。在21天的时间里,由排风机惹起的鸡舍内压力变更小于天气正常变更惹起的压力变更的1/200。
图3 禽舍内外的压力对比(雅典市,2018) 这并不一定意味着大气压力的变更不会对家禽产生影响。众所周知,由于氧气压力较低,在气压较低的高海拔地域鸡只生长更艰难。但是,基本上没有研讨表明气候变更惹起大气压力变更与鸡只的行为或健康有关联。假如存在相关性,则更有可能是由于与大气压力变更相关的天气变更如风力、外部温度变更、雨水、云层掩盖等,而不是与大气压力自身的变更直接相关。 但是,即便大气压力变更会对鸡只产生影响,与之相比,风机产生的压力相对大气压变更来说微乎其微,可能会与负压通风给养殖者带来的较高环控水平这一益处相抵消。
因而,我们其实不用担忧排风机产生的负压会直接影响鸡只性能,而是要避免不用要的过高负压间接对鸡只产生不利影响,如湿帘维护不当,侧墙或隧道进风口操作不当所带来的高负压。由于湿帘太脏,侧墙或隧道进风口启齿缺乏而产生的压力过大将降低排气扇的空气活动才干,从而降低空气交流率微风速,这将招致舍内温度升高,前后温差增大,空气质量降落,不能保障鸡只在酷热天气中有良好的体感。因而在养殖过程中我们要留意湿帘纸的维护,正确运用侧墙和隧道进风口,避免维护或操作不当产生不用要的过高负压值。 精选 张福敬课件分享 新|思|维|养|殖|课|堂 养殖技术专业网,新思想养殖课堂,仅供大家参考,转载定要注明,尊重作者和翻译者的劳动,版权归原作者一切,如有侵权请联络删除。 |