名表交流网 资讯 名表 查看内容

空调内机正常,外机风机压机全不动

2017-7-12 04:50| 发布者: wanhuLee| 查看: 198| 评论: 0

放大 缩小
简介:故障现象:海信2匹变频,现象是内机正常,外机风机压机全不动。上门检测:家住桥西区的李先生找来了E招修的程师傅,说自家的空调坏了。海信2匹变频,现象是内机正常,外机风机压机全不动。经检查,程师傅发现外机主 ...

故障现象:海信2匹变频,现象是内机正常,外机风机压机全不动。

上门检测:家住桥西区的李先生找来了E招修的程师傅,说自家的空调坏了。海信2匹变频,现象是内机正常,外机风机压机全不动。

经检查,程师傅发现外机主板通信信号正常,220v电压正常,310也有,主板电源灯正常点亮,但是主板上三个故障灯同时闪烁。

程师傅这时没去查故障代码表。这是为什么呢?李先生不解。

程师傅不徐不慢地说,“你会发现3灯同时闪烁是压缩机运转正常,都不转了怎么还会是正常运转呢?只能继续往下检查故障啊。”

只见他又测了板上低压 5和 15,发现有问题了,电压不稳,始终在跳变中,程师傅确定开关电源故障无疑。

那么那个电源指示灯怎么就亮的那么好看呢?拆下板来观察原来那个电源灯是由300通过几个电阻降压后点亮的,也就是说只要有300伏那个小灯就亮。

空调内机正常,外机风机压机全不动

维修过程:

电压跳变不稳定说明电源能起振,变压器也应该没事,输出端电压跳动通常是反馈电路有问题。反馈电路也很简单,总共就一个光耦一个二极管俩电阻。先换光耦,用817代换521然后试试,发现小红灯还跳,仔细点再查,用表笔杵了好久发现一个贴片电阻坏了。

只可惜字太小了,看着好像是180欧,于是程师傅就从旧板子上拆下一100欧的先焊上了。

再试,好了!三个灯同时点亮了, 5和 15、 12都有了。

后来试机时程师傅才看明白,故障表上写的3灯同时闪烁表示压机运转正常是对的,但那频率是1秒1次,这个没修好之前大概是1秒闪3次。

故障解决后,通电试机,一切正常。