李勇:各位专家、各位领导下午好!很荣幸能够参加本次会议,在这里我跟大家分享的是云计算时代的绿色数据中心。


在这里分以下四个标题和大家共享,1-3主要介绍万国数据,第四部分主要是讲我们万国数据在整个绿色数据中心建设过程当中的一些经验。


一、万国数据


是目前国内最大的第三方高等级数据中心服务提供商,为中国超过1/3的顶级银行和金融机构提供服务,为全球顶级互联网客户提供服务。到全国城市运营19个数据中心,总建筑面积超过16万平方米,数据中心机房面积目前超过5万平方米。到目前为止,万国数据已经有15年的数据中心的运营经验。


万国数据的发展历程,我们是2001年开始数据中心服务,我们整个发展阶段大致可以分为三个阶段:


第一阶段从2001-2007年,在这个阶段主要是以第三方数据中心为基础,为银行等相关金融机构提供灾备以及IT服务。


第二个阶段 从2007年-2014年开始自建数据中心的建设,在这个过程建成了4个数据中心,上海的外高桥数据中心、困数据中心,包括深圳福田数据中心以及在成都的数据中心。


第三个阶段从去年开始到现在以及未来几年当中,整个是扩大战略布局的阶段。


简单讲一下我们在2016年已经有5个自建数据中心投入使用,到年底整个数据中心面积机房面积基本上在2014年年底的基础上增加一倍。


这是万国数据整体发展历程。


二、我们的愿景


未来想做一些什么样的事情?未来的主要的业务方向是三个:


第一是数据中心托管服务,未来会有大量的数据中心投入使用,在数据中心的基础上希望数据中心的能效更高。因此我们新一代的绿色数据中心的建设,这是我们主要的一个服务方向。


第二我们的云服务,目前来说,已经从去年开始成立相关部分开展云平台的服务,为企业提出云构架以及云平台相关资源。


第三是我们未来发展的一个主要的方向, 提供企业级服务,为了大型企业提供定制化的数据中心,以及定制化的云服务平台的服务。


三、数据中心与云服务


在以上基础上,我们比较专注于企业级,为客户提供未来更加专业的,更加安全的,以及更加高可靠性的数据中心服务,以及相关的云计算服务,这是我们未来服务的方向,也是未来万国数据未来主要的发展方向。


第一个是数据中心,未来数据中心的分布是什么样子的,大家可以看到我们的数据中心在全国主要分布在以上4个区域,以北京为主要的华北区域,以上海为中心的华东,以深圳为中心的华南区域,包括成都,未来中部区域的发展。在2015年在全国有19个数据中心,其中有7个是字建的,整个数据中心机房达到5万平方米。在2014年全国会有24个数据中心,这里面自建数据中心达到92240平方米,这是在一年基础上自建机房面积是翻了一倍。


这里可以看到7个自建数据中心的分布,在7个自建数据中心在上海有2个,单体面积在24000平方米左右。在北京有1自建数据中心投入使用,深圳有2个,在昆山有1个自建数据中心,在成都是1个1。整体自建的数据中心基本在2000-4000个机柜左右。


在2016年有5个自建数据中心,基本围绕着上海、北京、广州和深圳来建设的。


在产品平台阶段,我们未来主要的方向,主要有以下几个方向:


我们的产品包括场地资源服务,为企业提供相关的数据中心产地资源服务。为客户目前提供网络资源服务。包括客户的进场服务,以及其他的坐席,办公相关资源服务。最后我们还提供托管运维服务。这是目前我们主要的服务产品。


在去年我们拓展了云服务平台,为我们的企业定制云服务平台,包括第三方的服务平台,这也是我们未来发展的一个方向,也是我们公司目前在努力推广的一个方向。


在云服务平台里面包括几个方面,多种云资源整合管理运维,专有云解决方案提供,包括云资源的采购、第三方云资源的采购。以上是我们在数据中心方面的产品服务。


在未来,希望我们拓展全球的客户,为我们企业拓展海外市场,目前万国集中在国内,我们有很多合作伙伴,为现有的合作伙伴提供海外的数据中心的资源。


四、以上简要给大家介绍一下万国数据。以下分享一下万国在绿色数据中心中的建设


包括整个数据中心的体量基本在1000个左右,在2016年的变化是比较大,到2016整个机柜变动率达到3.0以上。PUE设定值在2016年要达到1.8,万国数据在1.5部优作为。


规模大家也可以看到增长了3000个机柜左右,我们预计在2020年整个数据中心的发展会向着更加高密度方向发展,包括PUE值会更加低。目前万国数据的自建数据中心里面最低值是1.4。


体量,目前万国最大体量在1万个机柜左右,中等规模基本上在3000左右。


数据中心在这样的发展之下,绿色数据中心和技术至关重要。从万国数据来讲,未来的绿色数据中心建设主要集中在以下几个方面:通过以下6个方面的建设我们认为可以实现绿色数据中心的建设。


场地、能源、水资源、固定污染物的控制、施工和运维,整体实现数据中心的绿色。


在过程中需要考虑数据中心全生命周期的建设。


1.场地,场地的选取、综合考虑气侯、环境、经济等因素。打一个比方,我们如果要想最大化利用自然冷源,首先要选址要选择比较寒冷的地区,尤其像国内寒冷地区和严寒地区是比较适合冷源使用的,像上海是相对比较难实现自然冷源的使用,在这种情况下能耗的PUE值很难降的比较低。


场地水资源的,在缺水的地区建设数据中心,相对水资源相对节省是比较难。


对场地的集约化选址是非常关键的,对土地的节约就会有贡献。


同时考虑高容积率场地会最大限度提高我们土地资源的使用,在场地选取之下,我们比较关注的第二个关键点,是能源,为什么会绿色数据中心会比较关注能源,这边打一个简单的比方,大家都应该了解,每个数据中心的能耗是比较高的,单位建筑面积能耗值基本上可以达到几千度/年,我们现有的数据中心,万国数据现有的数据中心最大单体建筑每年能耗值,每平米可以达到4000千瓦时/年,和我们民用普通建筑,一般的办公楼是100-150个千万时,因此能源作为数据中心最为关键的一点,和普通的建筑相比,节能降耗会更加的难,也会更加关键,同时是实现绿色数据中心最关键的一点。


在整个能源建设当中,我们也采用很多的技术,后面可以跟大家分享一下。在整个能源使用当中,绿色数据中心,我们认为是要考虑整个生命周期内的能源的节能降耗,包括你的设计、施工、运维,在整个生命周期内降低能源使用是第二最关键点。


2.关注水资源的利用,在水资源的综合利用,绿色数据中心对水资源的消耗,一般情况下不是特别大,我们水资源主要体现在空调系统的使用,在这种情况下,万国数据统一运维管理,水资源监测来实现水资源的综合应用,通过节水器具的使用降低生活区域对整个水资源的消耗。


3.固体污染物,第一是固定污染物,还有电子污染物。


4.在绿色数据中心当中提到的IORC的控制目前万国数据针对绿色数据中心,我们所集中采购的所有设备都要供应商提供电子污染物控制。


5在绿色数据中心当中比较关注整个施工建设,在施工建设过程当中,主要是在建筑改造,包括我们所有的扬尘控制等等,尽量减少数据中心建设对周边环境,包括对周边居民的要求,包括噪音控制、施工时间,在这种情况下尽量使我们的建设对环境产生的效果最低。


6.运营管理是非常重要的,在万国数据也是这样的,我们有很多方式和方法降低我们的能耗、水资源,以及提高了安全性等等,前面所有5点做下来,最终体现在运维上,如果运维做不好,其实前面夺的所有方案,包括所有的需求都会打折扣,如果你运维做的好,反而会提高整个系统的能效值。


打一个比方,我们在深圳的数据中心,设定PUE值是1.6,统一我们的运维精细化管理可以把它降到1.4以下,总体来上,其实我们在设计上会留很大的余量,但是在实际运营过程中科技把这个量挤出来。深圳的数据中心目前不到50%的负载量,相信未来随着负载量的提高,我们的运维会利用现有数据中心的资源降低我们的PUE值。


这是万国数据我们所理解在绿色数据中心上的建设,这是我们对数据中心整体的理解。


以下跟大家分享一下我们具体的,由于万国数据所有的自建数据中心也比较多,每个数据中心所用的技术可能也是不尽一致,包括我们的微模块等等。


首先大家看一下几个现有的自建数据中心,像一个方的盒子一样,这样是最为节能的,一般是0.1左右,稍稍高于0.1,可以把太阳辐射对数据中心的影响降到最低。


在内部布局上,会将数据中心的机房放在中心区域,外围是走廊最外一曾是保温的外墙,如果外面的辐射到机房内部成为空调的负荷要经过外墙的保温,再经过外圈走廊到中心,这是很难的。可以降低太阳辐射在空调负荷比例非常低,已经到百分之几的底部,在这种情况下基本上不会考虑太阳辐射对机房数据中心的影响。


采用的具体技术,我们最新的数据中心采用的是模块化的数据中心,我们采购也是惠普的模块化的机柜,这是在广州的数据中心。PUE也是1.4,4月30日最后一层交付,到今年下半年会看到结果。


右边是现场一些施工的照片,左边是形式的介绍。


在模块化的结构下,其实它最为优势的地方是我们所有的冷冻水都是模块内部的,可以根据我们模块内部的机柜上柜速度来进行调整,避免我们在气流组织上造成的浪费。


这些是我们一些现场照片,这是非模块数据中心,包括冷通道设备数据中心,包括在北京的数据中心。在这里面跟大家分享一下,我们在绿色数据中心当中万国所有的设备选择是比较高端的,在所有的冷水基础选择除了磁悬浮之外最高效的冷水机组。在缺水地区会考虑闭式龙塔,节水效果比较好。同时我们也会减少我们在减少换风板的使用。这是我们目前在数据中心当中所采用的一些技术,当然还有很多。大家如果感兴趣我们会后可以进行交流。


在所有的硬件设施之外,我们比较重点聊一下在精细化管理过程当中,就是在运维上如何去实现绿色数据中心。其实方法跟刚才惠普的专家讲的差不多,首先从机房整个气流组织上做相关的工作,找到我们整个机房内部最为薄弱的点,然后去改善我们的气流组织,包括这种冷通道的使用,包括一些挡板的使用等,去改善整个数据中心气流组织。在改善气流组织之后,会调整个机柜空调,来设定不同的负载率下,机柜空调运营模式,进而调我们的冷冻水的频率,根据不同的负载来确定冷冻水相关的频率,在整个基础上建立一整套不同数据中心的运营模式,在这个模式将空调能耗PUE值降0.1部优作,这些工作可以通过软件BIM系统去完成,目前真正的BIM系统是比较少的,我们也在推,在昆山推模块化的BIM系统,整个数据中心能耗,对数据中心节能降耗是比较关键,但是所有的管理方式、流程和管理理念也要基于在现场的测试,包括运维经验做到BIM系统里面去。这是我们在精细化过程当中一部分的工作。


另外一部分工作,包括我们机柜的数据、基础设施所有数据、UPS的损耗、负载率等等,来对我们的数据中心实现精细化、数据化的管理,用数据去管理我们的数据中心,可以使我们的数据中心能耗进一步降低。在今年已经开始做了,今年下半年推广到我们的数据中心当中去。


对电子污染物控制的一些实践,由于万国数据是属于第三方的数据中心,所以我们能控制的是我们所采购的设备,包括我们带领客户去采购的一些机柜,这是我们可以实现的。客户自行采购我们只能去建议他采购这样的。


通过以上的交流,其实从万国数据的来讲,我们觉得未来预测数据中心的推广,包括它的实施要靠标准化和行业规则去推广,而不是现在靠自己的方式去做。未来希望提出绿色数据中心的建设推出类似绿色建筑的标准,变成有条文可依的方式去实现绿色数据中心的建设。从这一点上,我们也参与到整个国家的行业标准的制定,从我们的角度也希望未来绿色数据中心可以从两个方面考虑:第一是设计方面,如何去实现绿色数据中心。第二从另一个角度考虑最终绿色数据中心的实施。其实作为第三方的数据中心,我们所面临的一个主要困难,我们没有办法去控制数据中心内部机柜负载的提升。所以在设计很好的数据中心很低的负载情况下,要达到现有的1.6以下或者是1.5以下的目标相对来说希望比较难,比如在昆山的数据中心大概是1.5左右,但是我们设定的值是1.4。如果负载率很低这个目标是非常非常难实现的。这也是我们对未来绿色数据中心标准的一个期望。


这是我这边关于绿色数据中心的经验和大家的分享。谢谢大家!