按普通观念以为,变频器输出电压为380伏,直接实施丈量应该没有问题,可实践上,大部分万用表测试变频器输出电压时,不能得到正确读数,某些状况下万用表可能直接烧毁。


例如,笔者于2014年测试一台驱动30千瓦水泵的ABB 变频器就呈现了问题。该变频器没有输入和输出滤波器,变频器装置在控制室内,经过20米长的电缆链接水泵。运用国产9025 普通万用表在700伏档测试三相对地电压,结果万用表读数超载,显现为1,过一会后,万用表的量程盘就呈现击穿。 为测试毛病缘由,运用耐压为2500伏的高压探头,用示波器测试波形,发现水泵3个端子的对地电压峰值均超越2000伏,故万用表击穿就很容易了解。


后用美国品牌的具有真有效值功用的欧米茄万用表测试,得到水泵端子的电压有效值正常。当前,很多品牌的万用表曾经有低通滤波器功用,也声明可测试真有效值,但是,这些万用表的最大交流量程只需700伏,测试保险照样不能保障。某些进口品牌的万用表,曾经过8000伏超压测试,能够保障测试保险,但这些万用表的价钱都在几千元以上,价钱昂贵。


如变频器曾经装置输出正弦波滤波器或 DV/DT 滤波器,则负载端电压基本不会异常上升,用万用表测试保险性大大进步。由于滤波器价钱高,占空中积大,绝大部分变频器没有装置。


最后总结


1、通常我们说的变频器输出380V、50Hz,是指其基波(正弦波)为380V、50Hz。变频器实践输出波形为PWM波,除了基波外,还包含载波信号。载波信号频率要比基波高得多,且是方波信号,包含大量的高次谐波。


2、普通万用表普通只能丈量45~66Hz或45~440Hz的交流正弦波。部分真有效值万用表的丈量频率范围要宽得多,许多人以为能够用于变频丈量、测试。其实不然,由于这种表丈量结果把基波和载波都包含进去了。好比上述变频器,380V输出时,丈量结果普通在400V以上。


3、用于变频测试的仪表应具备在各种PWM波形中合成出其基波的才干,严厉丈量需采用数字信号处置的方式,也就是高速采样得到样本序列,再对样本序列中止离散傅里叶变换,得到基波有幅值、相位及各次谐波的幅值和相位。


4、也有一种思绪以为校准平均值能够替代变频器输出PWM信号中的基波成分的有效值。准平均值(MEAN)在理论上等于正弦波的真有效值,等于正弦调制PWM波形的基波有效值,且完成简单;因而,MEAN在许多仪器仪表中用于替代正谐波的有效值(RMS)或PWM的基波有效值(H01)的丈量。但是,近年来,变频调速技术一日千里,非正弦调制PWM的应用越来越多,而且,变频器用户通常并不了解自己的变频器采用何种调制方式,MEAN值在PWM丈量中局限性越来越大。

涨学问 | 千万不要随意测试变频器输出电压!


因而从保险角度动身,千万不要用万用表测试变频器的输出电压。